| Екак - Как? Какво? Къде? Защо? http://www.e-kak.info/forum/ |
|
| Отводняване на подземен гараж http://www.e-kak.info/forum/viewtopic.php?f=108&t=8479 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Светославов [ 21 Сеп 2022, 14:23:29 ] |
| Заглавие: | Отводняване на подземен гараж |
Здравейте, Отскоро имам възможност за ползвам място в подземен гараж. От съседи научих, че няколко пъти в годината при много проливен дъжд линейната шахта на входа(канал с решетка) не може да поеме всичката стичаща се вода и в прохода между гар.клетки, явно там е най-ниско, натича вода под общата гарана врата и се образува локва с прибл. размери 5-10м2 и дълбочина на водата на места до 5см. Моля да ми помогнете или насочите към избор на подходяща помпа, която да предложа да закупим. Гледах потапящи за мръсна вода, но поплавъкът им обуславя голям"хистерезис". Благодаря! |
|
| Автор: | DundyTheCroc [ 21 Сеп 2022, 14:49:14 ] |
| Заглавие: | Re: Отводняване на подземен гараж |
Намирате най-ниското място в гаража, изкопавате там дупка и слагате в нея помпата. |
|
| Автор: | Светославов [ 21 Сеп 2022, 22:11:54 ] |
| Заглавие: | Re: Отводняване на подземен гараж |
Това с помпа в дупка/шахта си е класика и също съм го мислил. Но определено е свързано с трудности от субективен характер. Да се убедят 10-те собственика на гаражи за горе-долу поне седмица най-малко да не ползват гаражите си... Щото както вече споменах, най-ниската точка е в коридора между гаражите, сиреч ползва се от всички, и евентуалното изкопаване на шахта, армиране, бетониране с пояс за капак е мисия почти невъзможна, тъй като изисква съгласието на всички, ми намекна един съсед неофициално. Та затова запитах за помпа, която да засмуква слой мръсна вода с дебелина няколко сантиметра. |
|
| Автор: | Avas [ 21 Сеп 2022, 22:16:48 ] |
| Заглавие: | Re: Отводняване на подземен гараж |
Седмица, какво ще правите толкова? Работа за няма и ден е. Намирате читава фирма правеща дупки с боркорона в бетон, с максимално фи, и сте вие. Ако беше наблизо, щях да ти дам координати. Във Варна не познавам никой. П.П. Не съм сигурен точно как се водеше метода на работа, с който се вадят бетонни "ядки", ако грешно съм се изразил, извинявам се. |
|
| Автор: | resistbody [ 21 Сеп 2022, 23:15:27 ] |
| Заглавие: | Re: Отводняване на подземен гараж |
Няма помпа която сама да се активира под 40см поне.. от тея с поплавъка.. само шахта... Лесно се убеждават собствениците... пуснете им снимки от наводнен подземен.. |
|
| Автор: | Светославов [ 21 Сеп 2022, 23:28:07 ] |
| Заглавие: | Re: Отводняване на подземен гараж |
Писах поне седмица, ако шахтичката се прави по класическия начин с изкопаване, армиране, бетониране и време бетона да добие някаква якост, май има добавки за целта. Има тъдява такива фирми за дупчене, преди време пробиваха плочите между етажите за тръби за газификация. Боркороната беше с фи около 130мм. Но дяволчето пак ще се покаже в детайлите, че трябва да има място и за движение на поплавъка, да се затваря с капак, макар и тип решетка, та и капака да се отваря и затваря лесно и да е с надеждна фиксация към пода, че постоянно ще се "тъпче" от колите. Има "хляб" в това предложение, трябва да се разровя за контакти и да го обсъдим със "съкилийниците". Докато съм писал, се е включил и resistbody. Те са го виждали и преживели, та няма смисъл от снимки. |
|
| Автор: | Lazar [ 22 Сеп 2022, 06:56:55 ] |
| Заглавие: | Re: Отводняване на подземен гараж |
Работата е елементарна, може да се направи за по-малко от ден от аматьори, в духа на форума. Закупува се предварително един бетонен пръстен за кладенец с височина около 50см, без значение диаметъра 60-80сме е напълно достатъчно), изработва се метална решетка, която да ляга върху него и с това предварителната подготовка свършва. В избрания ден за атака в най-ниското място се очертава кръг с диаметър 3-5см повече от диаметъра на пръстена, разбива се бетона, пълни се в чували, копае се надолу в пръстта, докато се оформи кладенче с 10см повече от височината на бетонния пръстен, залива се дъното, пуска се пръстена, поизмазва се, слага се решетката и за няколко часа всичко е приключило . За работата двама човека са предостатъчни (то повече желаещи трудно ще се намерят), а на неофициалната част след това и аз може да се включа, ако няма достатъчно желаещи
|
|
| Автор: | Светославов [ 22 Сеп 2022, 08:34:16 ] |
| Заглавие: | Re: Отводняване на подземен гараж |
Сериозно предложение, че даже и технология за изпълнение си спретнал, благодарско! Може би предварително да се пробие с тънко свредло, за да се прецени дебелината на подложната(ако така се казва) плоча и като ориентир за необходимото време за разбиване. Като си казал "а", кажи и "б" - колко горе долу да е "окото" на решетката и от какъв профил да е? Че както споменах, на такова място ще е евентуално, че ще се гази от колите постоянно. Тези дни бутилирах реколта 2021, мини след работа на дегустация. |
|
| Автор: | bigdragon [ 22 Сеп 2022, 09:09:45 ] |
| Заглавие: | Re: Отводняване на подземен гараж |
За здравината на решетката, виж капаците на шахтите по улиците, и там постоянно минават коли. Маже някаккъв компромис, все пак тирове няма да вкарвате в гаража, предполагам... Например https://ruvik.net/chuguneni-kapaci-otvodnitelni-sistemi/%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/ Тук има и клас на натоварване B125 – подходящ за зони с лек автомобилен трафик и пешеходни зони C250 – подходящ за паркинги и зони с трафик на лекотоварни автомобили със слаб трафик Чугунени капаци - РУВИК D400 – подходящ за зони със засилен трафик, двулентови автомобилни платна, магистрали, зони със засилен трафик Е600 – подходящи за пътища в индустриални зони, с тежкотоварен трафик и със специално предназначение F900 – самолетни писти и пътища със специално предназначение Може и други варианти, има и неметални... Препоръчвам да направите шахтата отстрани на пътя, на удобно място за захранване, извеждане на тръбопровода от помпата и обслужване без да затваряте гаража. След това я свържете с ниското масто с канал с решетка. |
|
| Автор: | Lazar [ 22 Сеп 2022, 11:04:54 ] |
| Заглавие: | Re: Отводняване на подземен гараж |
Светославов написа: че даже и технология за изпълнение си спретнал, Този филм съм го играл, само че с предварително източване на водата. В Гръцката махала около гарата има къщи, чийто мази са постоянно под вода, заради ниските подпочвени води. Обади се една позната - наследница на такава къща, та и направихме отводняването по този начин, само че помпата играеше постоянно, а при тебе не се очаква да е така. |
|
| Страница 1 от 2 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
|