 Заглавие: Re: Хидрофор или ?
МнениеПубликувано на: 04 Фев 2020, 16:14:25 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 21 Юли 2014, 16:08:46
Мнения: 1054
Ето какво сътворих с помоща на всички Вас и не само :drinks:

Налягането на манометъра не се чете...2 бара е. Това на входа. На изхода имаме 4 бара и засега всички са доволни. Налягането при което се задейства помпата е 3 бара. Така съм го настроил май е добре, оплаквания нямам. Мембранния съд е 20 литра.
Благодаря за всички за съветите! :drinks:

ПП предвиден е байпасен кран, вижда се на снимката, както и холендрови връзки за помпата и съда с мембраната. При нужда всичко се сваля за подмяна или профилактика без да се наруши водоснабдяването.


Прикачени файлове:
IMG_20200204_150137.jpg
IMG_20200204_150137.jpg [ 1.7 MiB | Прегледано 1772 пъти ]
IMG_20200204_150226.jpg
IMG_20200204_150226.jpg [ 2.07 MiB | Прегледано 1772 пъти ]
IMG_20200204_150206.jpg
IMG_20200204_150206.jpg [ 2.07 MiB | Прегледано 1772 пъти ]

_________________
http://iza99.com/
Българска заваръчна техника с 5 години гаранция
Ремонт на заваръчно оборудване
Панайот Бърдарски 0887 60 77 22
Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Хидрофор или ?
МнениеПубликувано на: 05 Фев 2020, 14:07:12 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 17 Яну 2014, 00:24:39
Мнения: 3234
Местоположение: Сопот
На автосалона правих водна инсталация захранвана от сонда. Даже бях пуснал тема. В крайна сметка, ползвах 20 литров разширителен съд като твоя плюс флуидконтрол за помпата. Ами да ти кажа доста ме дразни промяната в налягането. Не съм гледал манометъра, но вероятно е повече от една атмосфера.

В твоя случай няма да необходимо, но все пак ще дам идея как може да се избегне промяната на налягането, за някой който ще чете темата на по-късен етап. Просто след хидрофора се слага редуцир-вентил, чието налягане е по-ниско от налягането на което изключва помпата. Тогава може да се ползва и по-малък разширителен съд, но да се увеличи хистерезиса между наляганията на включване и изключване за да работи по-рядко помпата.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Хидрофор или ?
МнениеПубликувано на: 05 Фев 2020, 17:00:27 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 21 Юли 2014, 16:08:46
Мнения: 1054
Тани написа:
Просто след хидрофора се слага редуцир-вентил, чието налягане е по-ниско от налягането на което изключва помпата. Тогава може да се ползва и по-малък разширителен съд, но да се увеличи хистерезиса между наляганията на включване и изключване за да работи по-рядко помпата.


При мен не се усеща какъвто и да е дискомфорт. Ако някой от къщата се оплаче, ще го мислим тогава. Но ще се наложи да поставя помпа с по-високо налягане, което после да редуцирам.
Обаче, за два дни вече, само хвалби чувам... :drinks:

_________________
http://iza99.com/
Българска заваръчна техника с 5 години гаранция
Ремонт на заваръчно оборудване
Панайот Бърдарски 0887 60 77 22


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Хидрофор или ?
МнениеПубликувано на: 05 Фев 2020, 17:32:32 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 17 Яну 2014, 00:24:39
Мнения: 3234
Местоположение: Сопот
Е защо ти е друга помпа? Може дори да не пипаш нищо друго по системата, а просто след помпата да сложиш регулатора на налягане, който струва 20-30 лв. и да го настроиш на три атмосфери. Това е.

Ако имаш възможност, може да вдигнеш наляганията хистерезиса, но не е задължително, защото разширителният съд ти е достатъчно голям.

При мен проблемът идва от това, че ми се налага да ползвам маркуч с пистолет. При него силата на струята се променя според налягането и много силно се усеща.

Проблемът е само първият път, защото постепенно намалява, докато почти се изпразни разширителния съд, а чак тогава се получава дебит, който задейства флуидконтрола да включи помпата. Ако просто си миеш ръцете на крана, няма чак толкова голямо значение. Може би само, ако чакаш да пълниш кофа с вода с пълния възможен дебит.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Хидрофор или ?
МнениеПубликувано на: 06 Фев 2020, 10:49:19 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 21 Юли 2014, 16:08:46
Мнения: 1054
За момента всички са усмихнати, та...не пипам нищо. :)

_________________
http://iza99.com/
Българска заваръчна техника с 5 години гаранция
Ремонт на заваръчно оборудване
Панайот Бърдарски 0887 60 77 22


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Хидрофор или ?
МнениеПубликувано на: 06 Фев 2020, 10:55:33 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 17 Яну 2014, 00:24:39
Мнения: 3234
Местоположение: Сопот
Разбира се :вино:

Трябва да се спазва принципа "работи ли не го пипай"


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Хидрофор или ?
МнениеПубликувано на: 06 Фев 2020, 11:13:49 
Offline
Активен

Регистриран на: 10 Окт 2015, 10:46:47
Мнения: 3948
Местоположение: Варна
СНТО - система за непрекъснато техническо обслужване. БМФ 80-те години. Взета от т.н."братушки". Помпи,ел.двигатели се отваряха по ...време,например през 3 месеца! Не по работни часове или при съмнение за предстояща авария! Принципа беше: "дай да го отворим ,да видим защо работи"!! Тъпотия абсолютна. В чуждите фирми имаше въведен вече SPM тест на лагерите.

_________________
KISS - Keep It Simple Stupid
Знанието и Опитът не говорят непременно на един и същ език.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 27 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com